梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(个别25)+上弯勾尺寸
180度弯勾=6.25d
90度弯勾=3.5d
45度弯勾=4.9d
再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d
如果是普通的施工图纸按上面的办法就能够算出来如板的散布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.假如是平法施工图那就要参考03G101-1B了
箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d
弯勾长度6加100\8加120\10加140
箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1
矩形箍筋下料长度盘算公式
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
外包宽度=b-2c+2d;
外包长度=h-2c+2d;
b×h=构件横截面宽×高;
c――纵向钢筋的保护层厚度;
d――箍筋直径。
箍筋调整值见表1。
2.计算实例
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的掩护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
解:外包宽度= b-2c+2d
=250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d
=500-22×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调剂值
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
=2(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)
过错计算方式1:
箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)
=1350(mm)(非抗震箍)毛病计算方法2:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)
梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢送;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表白方法简略一些,钢筋工就轻易记住。
譬如,当次梁的4面保护层均为25mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h+12mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+65mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+118mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+171mm。
譬如,当主梁支座顶面保护层为55mm,其余3面保护层为25mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-48mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+5mm;
箍筋直径为圆12,我们有:箍筋总长=2b+2h+58mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+111mm。
譬如,当柱的维护层为30mm时,
箍筋直径为圆8,我们有:箍筋总长=2b+2h-28mm;
箍筋直径为圆10,我们有:箍筋总长=2b+2h+25mm;
箍筋直径为圆12,咱们有:箍筋总长=2b+2h+78mm;
箍筋直径为圆14,我们有:箍筋总长=2b+2h+131mm。
|
|