118、何谓振荡解列装置?
答:当电力系统受到较大烦扰而发生非同步振荡时,为防止整个系统的稳定被破坏,经过一段时间或超过规定的振荡周期数后,在预约地点将系统进行解列,执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。
148、从功效上讲,安全剖析是如何划分的?
答:从功能上划分,安全分析分为两大模块:一块为故障排序,即按N-1故障严重程度自动排序;一块为安全评估,对静态安全分析而言,就是进行潮流计算分析,动态安全分析则要进行稳定计算分析。
142、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?
答:EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与计划、网络应用分析三部分组成。
134、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
答:安全分析是对运行中的网络或某一研讨态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
逆调压是指在电压答应偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
注意事项:
1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大稳定。
3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。
173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相干线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。
174、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检验后可能引起相位变化的,必须经测定证实合环点两侧相位一致;
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不外载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
4、各母线电压不应超过规定值;
5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
6、电网稳定相符规定的要求。
176、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。
177、电网合环操作应注意哪些问题?
答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位雷同,电压差、相位角应合乎规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的制约,对比拟庞杂环网的操作,应进步行计算或校验,操作前后要与有关方面接洽。
178、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有难题时,允许电压差不大于本网规定。
179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有艰苦,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
2、在无雷电运动时拉合避雷器;
3、拉合220KV及以下母线和直接衔接在母线上的设备的电容电流,合经实验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,能够拉合开关的旁路电流;
6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。
123、什么是能量管理系统(EMS)?其主要功能是什么?
答:EMS能量管理系统是古代电网调度自动化系统(含硬、软件)总称。其主要功能由基本功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括:计算机、操作系统和EMS支持系统。应用功能包括:数据采集与监视(SCADA)、自动发电控制(AGC)与打算、网络应用分析三部分组成。
121、简述电力系统通信网的子系统及其作用?
答:电力系统通信网的子系统为 1、调度通信子系统,该系统为电网调度服务。(2、数据通信子系统,这个系统为调度自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网等各种数据传输提供通道。(3、交换通信子系统,这个系统为电力生产、基建和管理部分之间的信息交换服务。
105、为什么设置母线充电保护?
答:为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。
母线充电保护接线简略,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的处所,该保护可以作为专用母线独自带新建线路充电的常设保护。
母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。
112、什么叫自动低频减负荷装置?其作用是什么?
答:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分用户,禁止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。它不仅可以保证对重要用户的供电,而且可以避免频率降低引起的系统瓦解事故
106、何谓开关失灵保护?
答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵谢绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护。开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。
110、500KV断路器本体通常装有哪些保护?
答:500KV断路器本体通常装有断路器失灵保护和三相不一致保护。
500KV断路器失灵保护分为分相式和三相式。分相式采用按相启动和跳闸方式,分相式失灵保护只装在3/2断路器接线的线路断路器上;三相式采用启动和跳闸不分相别,一律动作断路器相三跳闸,三相式失灵保护只装在主变压器断路器上。
三相不一致保护采用由同名相常开和常闭辅助接点串联后启动延时跳闸,在单相重合闸进行过程中非全相保护被重合闸闭锁。
117、试述电力系统低频、低压解列装置的作用?
答:电力系统中,当大电源切除后可能会引起发供电功率严峻不均衡,造成频率或电压降低,如采用自动低频减负荷装置(或措施)还不能满意安全运行要求时,须在某些地点装设低频、低压解列装置,使解列后的局部电网坚持安全稳定运行,以确保对重要用户的可靠供电。
128、在区域电网中,网、省调AGC控制模式应如何选择?在大区联网中,AGC控制模式应如何选择?
答:在区域电网中,网调一般担当系统调频任务,其AGC控制模式应取舍定频率控制模式;省调应保证按联络线方案调度,其AGC控制模式应挑选定联络线控制模式。
在大区互联电网中,互联电网的频率及联络线交换功率应由参加互联的电网独特控制,其AGC控制模式应抉择频率与联系线偏差控制模式。
137、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?
答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积聚电网操作及事故处理的教训。
103、为什么要装设发电机启动和停机保护?
答:对于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,假如原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情况下正确工作。例如作为发电机--变压器组启动和停机进程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值下降,只作为低频工况下的辅助保护,在畸形工频运行时应退出,免得发生误动作。为此辅助保护的出口受断路器的帮助触点或低频继电器触点控制。
191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故援助;4、必要时切除负荷(按事先制订的事故拉电序位表执行)。
192、系统高频率运行的处理办法有哪些?
答:处理系统高频率运行的主要措施是:
1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技巧出力;
2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;
4、火电机组停机备用。
193、防止系统频率瓦解有哪些主要措施?
答:1、电力系统运行应保证有足够的、公道分布的旋转备用容量和事故备用容量;
2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的安装;
3、采用重要电源事故联切负荷装置;
4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。
194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
答:我国规定的标准是:
电压异常:超越电力系统调度划定的电压曲线数值的±5%,且连续时光超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异样。
电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。
195 、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
答:电网监视控制点电压降低超过规定范围时,应采取如下措施:
1、迅速增长发电机无功出力;
2、投无功弥补电容器(应有一定的超前时间);
3、想法改变系统无功潮流分布;
4、条件允许降低发电机有功出力,增添无功出力;
5、必要时启动备用机组调压;
6、切除并联电抗器;
7、确无调压才能时拉闸限电。
196、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
答: 1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;2、部散发电机进相运行,接收系统无功;、切除并联电容器;4、投入并联电抗器;5、控制低压电网无功电源上网;6、必要且条件允许时改变运行方式;7、调相机组改良相运行,。
197、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判定是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故景象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误以为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障仍是因外部原因造本钱站母线无电。
111、3/2断路器的短引线保护起什么作用?
答:主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此在短引线范围故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障。
当线路运行,线路侧隔分开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。
109、对3/2断路器接线方式或多角形接线方法的断路器,失灵维护有哪些请求?
答:1)断路器失灵保护按断路器设置。
2)辨别元件采用反映断路器位置状态的相电流元件,应分辨检查每台断路器的电流,以判断哪台断路器拒动。
3)当3/2断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动,或多角形接线方式相邻两台断路器中的一台断路器拒动时,应采取远方跳闸装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸的措施。
146、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基本条件?
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可信的实时潮流数据。
应用状态估计必需保障系统内部是可观测的,系统的量测要有必定的冗余度。在缺乏量测的情形下作出的状况估量是不可用的。
107、断路器失灵保护的配置原则是什么?
答:220~500KV电网以及个别的110KV电网的主要局部,依据下列情况设置断路器失灵保护:
1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的敏锐系数,不能牢靠动作切除故障时。
2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严峻效果时。
3、若断路器与电流互感器之间间隔较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其余后备保护切除,将扩大停电范围并引起重大成果时。
119、何谓区域性稳定控制系统?
答:对于一个复杂电网的稳定控制问题,必须靠区域电网中的几个厂站的稳定控制装置和谐同一才能完成。即每个厂站的稳定控制装置不仅靠就地测量信号,还要接收其他厂站传来的信号,综合判断才能正确进行稳定控制。这些疏散的稳定控制装置的组合,咱们统称为区域性稳定控制系统。
126、什么是自动发电控制(AGC)?
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中央的控制目的将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。
116、何谓低频自启动及调相改发电?
答:低频自启动是指水轮机和燃气轮机在感触系统频率降低到规定值时,自动快捷启动,并入电网发电。
调相改发电是指当电网频率降低到规定值时,由自动装置将发电机由调相方式改为发电方式,或对于抽水蓄能机组采取停滞抽水迅速转换到发电状态。
138、对调度员培训模拟系统有哪些基本要求?
调度员模拟培训系统应尽量满足以下三点要求:1、真实性:电力系统模型与实际电力系统具备相同的动态、静态特性,尽可能为培训真实地再现实际的电力系统。2、一致性:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。3、灵活性:在教员台可以灵活地控制培训的进行,可以灵活地模拟电力系统的各种操作和故障。
149、最优潮流与传统经济调度的差别是什么?
答:传统经济调度只对有功进行优化,固然考虑了线损修改,也只考虑了有功功率引起线损的优化。传统经济调度普通不斟酌母线电压的束缚,对保险约束个别也难以考虑。最优潮流除了对有功及耗量进行优化外,还对无功及网损进行了优化。此外,最优潮流还考虑了母线电压的约束及线路潮流的平安约束。
150、调度员培训模拟系统(DTS)的作用是什么?
答:调度员培训模拟系统主要用于调度员培训,它可以提供一个电网的模拟系统,调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习,从而提高调度员培训效果,积累电网操作及事故处理的经验。
201、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
答:1、受端系统的发电厂迅速增加出力,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行
2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应结束调频率,并可利用恰当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
3、当联络线已到达规定极限负荷时,应立刻下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流逼迫分配。
202、变压器事故过负荷时,应采取哪些办法排除过负荷?
答:1、投入备用变压器;2、指令有关调度转移负荷;3、改变系统结线方式;4、按有关规定进行拉闸限电。
139、简述什么叫单项操作指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
104、在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现?
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口旁边继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现。三只低电压继电器反响各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
145、什么是自动发电控制(AGC)?
答:自动发电控制简称AGC,它是能量管理系统(EMS)的重要组成部分。按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。
124、电网调度自动化系统高级应用软件包括哪些?
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预告、发电规划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。
133、什么叫状态估计?其用处是什么?运行状态估计必须具备什么基本条件?
答:电力系统状态估计就是利用实时量测系统的冗余性,应用估计算法来检测与剔除坏数据。其作用是提高数据精度及保持数据的前后一致性,为网络分析提供可托的实时潮流数据。
运用状态估计必须保证系统内部是可观测的,系统的量测要有一定的冗余度。在缺少量测的情况下作出的状态估计是不可用的。
147、什么叫安全分析、静态安全分析、动态安全分析?
答:安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。静态安全分析是研究元件有无过负荷及母线电压有无越限。动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。
102、为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
答:接在220KV以上电压系统中的大型发电机--变压器组,在进行同步并列的过程中,作用于断口上的电压,随待并发电机与系统等效发电机电势之间相角差δ的变化而不断变化,当δ=180°时其值最大,为两者电势之和。当两电势相等时,则有两倍的相电压作用于断口上,有时要造成断口闪络事故。
断口闪络除给断路器自身造成破坏,并且可能由此引起事变扩展,损坏体系的稳固运行。正常是一相或两相闪络,发生负序电流,要挟发电机的安全。
为了尽快消除断口闪络故障,在大机组上可装设断口闪络保护。断口闪络保护动作的前提是断路器三相断开地位时有负序电流呈现。断口闪络保护首先动作于灭磁,生效时动作于断路失灵保护。
113、自动低频减负荷装置的整定原则是什么?
答:1、自动低频减负荷装置动作,应确顾全网及解列后的局部网频率恢复到49.50HZ以上,并不得高于51HZ。
2、在各种运行方式下自动低频减负荷装置动作,不应导致系统其它设备过载和联络线超过稳定极限。
3、自动低频减负荷装置动作,不应因系统功率缺额造成频率降落而使大机组低频保护动作。
4、自动低频减负荷顺序应次要负荷先切除,较重要的用户后切除。
5、自动低频减负荷装置所切除的负荷不应被自动重合闸再次投入,并应与其它安全自动装置合理配合使用。
6、全网自动低频减负荷装置整定的切除负荷数量应按年猜测最大均匀负荷计算,并对可能发生的电源事故进行校订。
141、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?
答:1、为电网运行情况的安全监控提供准确而可靠的实时信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等 2、当电网运行条件涌现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时启动纠偏措施。
3、当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。
114、简述发电机电气制动的形成原理?制动电阻的投入时间整定原则是什么?
答:当发电机功率过剩转速升高时,可以采用疾速投入在发电机出口或其高压母线的制动电阻,用以耗费发电机的多余功率。制动电阻可采取水电阻或合金资料电阻,投入制动电阻的开关的合闸时间应尽量短,以进步制动后果。制动电阻的投入时间整定准则应防止系统过制动和制动电阻过负荷,当发电机dP/dt过零时应即时切除。
143、电网调度主动化系统高等利用软件包含哪些?
答:电网调度自动化系统高级应用软件一般包括:负荷预报、发电筹划、网络拓扑分析、电力系统状态估计、电力系统在线潮流、最优潮流、静态安全分析、自动发电控制、调度员培训模拟系统等。
127、AGC有几种控制模式? < |
|